第一夜
浅析电力工程输电线路施工技术 张 辉摘要: 输电线路施工在电力工程中占有举足轻重的地位, 输电线路用来向用户输送和分配电能, 联络各发电厂及其变电站, 是电力系统的重 要组成部分, 施工技术的优劣关系到电力系统今后能否稳定运行。 本文对输电线路施工的各项具体技术做了一些探讨。 关键词: 电力工程; 输电线路; 施工技术 作者简介: 张辉(1978-) 男, , 湖北武汉人, 鄂州供电公司输电中心, 工程师。 (湖北 鄂州 436000) 中图分类号: TM75 文献标识码: A 文章编号: 1007-0079(2011)06-0139-02 输电线路施工技术在电力建设工程中具有举足轻重的作用, 在一定程度上影响着电力建设工程的进度与质量, 甚至可以说决定 着工程的成败。 近年来, 随着国民经济的迅速发展、 电力体制改革 的不断深入及国家电网建设力度的增强, 迫切需要改变传统的输电 线路施工技术。 唯有如此, 才能促使和保证电力建设工程的顺利进 行, 并最终为国民经济建设保驾护航。 由此看来, 在新的历史时期, 以一种全新的视角来探讨电力工程输电线路施工技术具有重要的 理论意义和现实借鉴作用。 一、 基础工程施工 输电线路 基础工程施工质量决定着杆塔在工作中是否会发 生下沉、 下陷或受到外力作用时是否会轻易发生变形或倒塌。 可以 说, 基础施工质量的好坏, 与高压输电线路能否安全运行有密切 关系。 我国幅员辽阔, 各地区土质地层的差异很大, 因此, 在施工 过程中需要根据不同地区的实际情况, 选用不同的施工型式。 此 外, 在现场施工中, 应采用必要的技术手段加以控制, 保证施工质 量。 例如, 混凝土和钢筋混凝土浇制基础是高压输电线路上常用 的基础。 其中转角塔由于上拔力较大, 故宜选用钢筋混凝基础, 这 种基础抗上拔力强, 比较稳固。岩石基础的施工, 首先要对塔位 周围岩石进行调查研究, 看是否与设计的情况有差异。 如有很大 差异应通知设计单位做出设计变更。 其次在岩石上打孔插筋灌注 砂浆、 浇制承台。岩石基础的开挖均应保证岩石结构的整体性不 受破坏, 锚筋安装尺寸位置应反复核对, 正确无误后固定浇灌,并 按现场浇制混凝土的要求养护。 二、 杆塔工程施工 按照全线的地形、 杆塔所在位置的地形、 档距、交通运输情 况、 材料情况等选择杆塔型式; 在设计中一般尽可能套用典型设 计, 尽量采用使用过的运行可靠的杆塔型式; 新型杆塔设计必须经 过验算, 并经科学试验后方可使用。 输电线路杆塔的受力可分为直线型及耐张型。 选择合适的杆塔 对于输电线路建设的速度以及经济性、 可靠性供电和维修的方便性 都有较大的影响。 钢筋混凝土杆和预应力混凝土杆适用于平地、 丘 陵及便于运输和施工的地区。 铁塔一般应用于运输和施工困难, 出 线走廊受限制的地区和大跨越或垂直档距大的情况。 杆塔组立是 线路施工中的重要环节, 现场安全措施、 组织措施工作稍有疏忽大 意, 就有可能造成设备损坏或人身伤亡事故, 因此, 组立工作中必 须时时刻刻注意安全。 杆塔强度的影响因素包括制选杆塔所用的材料、 杆塔的受力形 式及杆塔的结构形式。 在长期运行的输电线路中, 杆塔是导线和避 雷线的支持物,要求能承受一定的荷载和在一定范围之内的变形, 所 以选择的杆塔必须有一定的强度和刚度。 三、 架线工程施工 线路架线施工应该有一些架线前的工作准备。 观测放线导地 线连接张弛度,以及如何紧线与安装附件。 在架线施工中, 通常采用 张力放线的方法展放导线。 此外用张线相配合的方法来紧线、 挂 线、 安装附件, 把这种整套架线的施工方法称为张力架线。 架线的主要内容有: 布线, 根据不同的被跨越对象, 选择不同 的架线型式; 跨越35kV及以上的不停电线路, 可以采用高空渡线方 法。 架线的展放方法可分为拖地和张力展放。 拖地展放线盘处不需 制动, 线拖在地面行进的方法不用专用设备, 比较简单, 但导线的 磨损较为严重, 劳动效率低。 需要指出的是放线需大量的人力, 并 且难以保证山区放线的顺利进行和高质量。 在放线过程中, 应该认 真对展放的导线及避雷线进行外观检查。 查明制造厂是否在线上设 有损伤或断头的标志, 如有则应视情况进行妥善处理。 对于电压等级为330kV及以上的架线线路工程, 它的线路展放 规定必须采用张力放线, 在展放过程中不准导线拖地。 在较低电压 等级的架线工程中导线展放通常也采用张力放线。 张力放线、 紧线 及附件安装时应防止导线磨损, 应采取有效的措施来避免磨损。 牵张机械能够始终保持导地线有一定的张力, 从而对交叉物有一定 安全距离。 虽然它能保证导地线的展放质量, 有较高的效率, 但是 机械笨重且费用昂贵。 在每相导线放完后, 应在牵张机前将导线临 时锚固。 为了防止导线因振动而引起的疲劳断股, 锚线的水平张力 不应超过导线计算拉断力的16%。 锚固时同相子导线间的张力应稍 有差异, 使子导线上下错开, 与地面净距离不应小于5m。 紧线前应 完成的准备工作有: 检查子导线在放线滑车中的位置, 消除跳槽现 象; 检查子导线是否相互有绞劲, 如有, 需打开后再收紧导线; 检查 直线压接管位置, 如不合适, 应处理后再紧线; 导线损伤应在紧线 前按技术要求处理完毕, 但补修预绞丝可在紧线后安装间隔棒时装 设; 现场核对弛度观测档位置, 复测观测档档距, 设立观测标志; 中间塔放线滑车在放线过程中设立的临时接地, 紧线时仍应保留, 并于紧线前检查是否仍良好接地。 四、 输电线路检修施工 输电线路检修施工就是故障、 事故的应急处理。 即从巡查、 检 测、 经验发现问题, 为了消除缺陷, 保证设备正常运行水平, 达到预 防事故, 保证线路安全运行而开展的一系列工作。 由于不可抗的外力作用, 比如冰雹、 雨雪、 地震、 暴风等, 对输 电线上的器具造成一定的破坏, 可能导致送电线塔的倒塌、 断线以 及绝缘串的脱落等, 所以当这些情况发生以后, 输电线就会发出跳 闸信息。 在接听到调度命令时, 一定要准确分析判断故障类型及故 139 2011年第6期 障发生地点, 并做好记录。 巡视人员在日常巡视中就应该熟悉线路的基本状况、元件参 数、 地理位置和沿线情况, 准确判断线路运行中发现的异常现象, 积累资料进行分析, 提出预防措施。还应带好必备工具和小型材 料, 将巡视过程中能处理的小缺陷及时消除。 巡视人员在确定故障点后, 应该立即向巡视工作负责人汇报故 障点情况、 设备损坏情况及其周边情况。 所领导接到报告以后, 组 织有关技术人员和抢修负责人拟定抢修方案。 抢修负责人按照抢 修的方案组织抢修人员准备所需工具、 材料。 所准备材料的类型一 定要和原设备的一致, 所用工具应符合抢修要求。 这些工作需在40 分钟内完成。 需要指出的是故障抢修可以暂时不办理工作票, 但必 须征得许可, 履行许可手续, 明确分工, 采取相关安全措施, 事后需 要补办工作票。 在检修施工工作结束后应该确定检修所使用的工具从杆塔上 撤下来, 保证在通电前线路上无杂物。 这时才可以撤去接地线, 合 闸通电。 五、 结语 输电线路施工技术应用大大节约了劳动成本, 提高了施工工作 效率, 减少了事故发生的可能性。 规范的施工措施也必将会带来良 好的社会效益, 同行可以在其他工程施工中以此为借鉴, 结合具体 施工内容, 熟练运用施工技术。 上述的施工技术还不很成熟, 有待 进一步完善、 改进, 还需要在施工工作中细致探索, 以期更好地应 用在电力工程输电线路施工中。 参考文献: [1] 电力工业部建设协调司 . 电力建设施工及验收技术规范 [S].1994. [2] 李庆林 . 架空送电线路施工手册 [M]. 北京 : 中国电力出版社 ,2002. [3] 应伟国 , 孔晓峰 . 送电线路状态巡视、 维护的实践 [J]. 东北电力技术 , 2002,(7). (责任编辑 : 麻剑飞) (上接第 126 页) 控系统改造工作才全部结束。 5.旧监控系统拆除 在所有间隔对点完成接入后若运行无异常, 拆除旧系统。 三、 综合自动化系统的数据转换 CSC-2000综合自动化系统采用Microsoft的Visal FoxPro数据 库, 而新系统采用的则是Sun的Oracle数据库, 此两类数据库的运行 环境、 数据库结构、 字段定义等完全不同。 如果数据库不能正确进 行转换, 则将造成新系统运行错误。 北京四方继保自动化股份有限公司针对Visal FoxPro数据库转换 Oracle数据库这一问题, 编写了数据库转换专用程序。 在进行技术改 造中, 通过数据库转换程序, 将南昌500kV变电站CSC-2000综合自 动系统的遥测量、 遥信量、 遥控量等Visal FoxPro数据库数据转换为 Oracle数据库数据, 并导入到CSC-2000 V2版综合自动化系统中。 四、 转换后系统数据的正确性验证 为避免通过程序转换的数据库数据有错误或有遗漏, 必须对 转换后的系统数据进行正确性验证。 只有通过数据正确性验证的 综合自动化系统, 才能投入到变电站运行工作中去。 1.以转换数据个数来保证系统数据的正确性 统计新、 老综合自动化系统数据库转换的数据个数, 以确认是 否有转换遗漏数据, 对转换遗漏的数据进行人工输入。 2.通过模拟程序保证系统数据正确性 北京四方继保自动化股份有限公司开发了CSC-2000 V2版综合 自动化系统数据模拟程序。 通过该程序, 模拟遥测量、 遥信量、 遥 控量等数据的变化, 核对并行运行的新、 老系统监控后台变化情 况, 以检查转换后的数据是否正确。 3.进行数据核对, 确保转换后数据与现场一致 因模拟程序存在部分数据不能模拟等缺点, 仅以模拟程序来 核对数据正确性是不能保证新综合自动化系统的正确运行的。 根 据技术改造要求, 在数据转换完成后对全站设备进行了停电对点、 现场数据校验工作。 通过对全站各间隔的一次设备轮流停电, 对所 有一、 二次设备的监、 控数据进行核对, 测、 确保转换后数据与现场 实际相一致。 五、 改造后系统的稳定性检验 通过运行维护单位与综合自动化设备厂家的努力工作, 南昌 500kV变电站综合自动化系统经数据库数据转换、监控画面的制 作、 监控程序功能的完善、 数据的核对及补充、 更换网络设备、 停 电对点、 系统测试等一系列技术改造实践, CSC-2000 V2版综合自 动化系统具备了运行条件。 1.采用双系统运行, 确保供电稳定 改造后的综合自动系统, 仍应与老系统并行运行一段时间 (建 议至少并行运行1个月) 以检查新系统的稳定性, , 否则, 当新系统 因稳定性不佳而发生故障时, 将使运行人员失去对变电站设备的状 态监视及控制。 老系统并行运行期过后, 新、 经确认新系统运行稳 定, 方可将老系统从站内监控网拆除。 2.深入学习了解新综合自动化系统 在新、 老系统并行运行检查新系统稳定性的同时, 也是运行人 员学习新综合自动化系统运行知识, 掌握运行技术的好时机。 六、 结束语 2008年12月南昌500kV变电站综合自动化系统经技术改造后顺 利投入运行, 新系统运行平稳, 取得了良好的效果。 (1)将旧系统的一主一备监控主机运行方式改造为新系统B/S 架构的双服务器、 双工作站运行方式, 系统运行数据存储于两台服 务器中, 数据安全性得到大幅提升。 (2)新监控程序运行于Unix操作系统, 具有强大的网络支持 能力, 可实现网络和系统管理, 多任务、 多用户运行, 并行处理能力 强, 具有安全保护机制, 系统稳定性好。 (3)综合自动化系统中站内监控网的多台网络设备进行了更 换或升级, 各设备间互相交换信息、 数据共享能力得到了提高。 参考文献: [1] 王远璋 . 变电站综合自动化现场技术与运行维护 [M]. 北京 : 中国电 力出版社 ,2004. [2] 黄益庄 . 变电站综合自动化技术 [M]. 北京 : 中国电力出版社 ,2000. [3] 北京四方继保自动化股份有限公司 .CSC-2000 变电站自动化监控系 统 (V2) 使用说明书 [S].2008. [4] 丁书文 , 黄训诚 , 胡宇宙 . 变电站综合自动化原理及应用 [M]. 北京 : 中国电力出版社 ,2003. (责任编辑 : 刘俊卿) 140